huaiyangz 2015-05-26 15:07:08 | 北京市 其他专业 | 12819查看 2回答
砌体加筋做法 及套定额
图纸上这样说: 砌块墙体应与钢筋混凝土柱或剪力墙拉结。拉结方式可采用沿柱或剪力墙的高度方向每隔600mm后植热轧或冷轧钢筋网片,网片钢筋的直径宜为1/2灰缝厚度,且不宜大于Φ6。灰缝钢筋应进行镀锌或等效的防腐措施。钢筋伸入砌体内的长度不应小于墙长的1/5且不小于700mm。后植钢筋的锚固长度不宜小于60mm。 2)在外墙的转角处和内外墙的纵横交接处,应在沿墙高度每隔600mm左右的灰缝内设置拉结钢筋网片。” 那么 如果 1) 在柱子上钻孔植筋,那么伸入砖砌体部分钢筋怎么套定额呢,而且 它的说法是拉结钢筋 为什么又说是钢筋网片呢? 2)中沿墙每隔600mm设置钢筋网片中,因外墙是原来的 内墙是新砌筑的 也是在外墙处植筋吗?做法又是什么样的呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.在柱子上钻孔植筋分别套用相筋和砌体加筋.
2.是的,也是在外墙处植筋,做法也在先在外墙每600高处打眼植筋,在砌体内入布置钢筋网片,植筋可以与网片焊接或搭接.
2015-05-26 15:53:30
-
定额中有一个墙砌体加筋。可以套
2015-05-26 15:35:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看