874947259@qq.com 2015-05-27 11:10:09 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 2614查看 2回答
剪力墙水平分布钢筋设置
剪力墙表中只有垂直分布钢筋,没有水平分布钢筋,应该看哪里设置? 剪力墙大样图中暗柱箍筋设置又是看哪里呢? 箍筋/附加箍筋:c10@200/c8@800,是指暗柱的箍筋设c10@200,附加箍筋设c8@800?问题补充:水平分布钢筋总说明里面没有,都没有找到,是看剪力墙大样图上面吗?剪力墙大样图就是上传的第一张图那样的。也没有找到呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
水平分布筋你图中表格未表示
1:你可以再查看下总说明,有可能在构件详图中有说明。
2:在文字说明中有可能会存在一种情况,暗柱的箍筋按间距布置后有部分间距的箍筋水平是通长布置代替了墙身水平钢筋。
箍筋和附加箍筋问题
如你所说就是这样的,箍筋你可以通过异形柱截面编辑按间距绘制在,附加箍筋则通过其他箍筋绘制。
2015-05-27 11:21:06
-
剪力墙表中只有垂直分布钢筋,没有水平分布钢筋,应该看哪里设置?
看看说明上是不是有写明吧
剪力墙大样图中暗柱箍筋设置又是看哪里呢?
暗柱表里有啊
箍筋/附加箍筋:c10@200/c8@800,是指暗柱的箍筋设c10@200,附加箍筋设c8@800?
是
2015-05-27 11:21:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看