xuhanxing 2015-05-27 14:24:10 | 福建省 安装 | 2799查看 6回答
关于引下线和避雷带的问题
如图所示,不知图纸中圈红色的部分应该套用引下线定额还是避雷带定额?我个人觉得应该是引下线从屋面引到阳台位置后,沿着阳台板,走到D轴与1轴相交处,然后再引下,所以那一段还是和屋面避雷带一样,将板内钢筋焊接起来,应该是套用避雷网定额。不知各位大神意见如何?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:垂直部分是套引下线子目,水平部分套避雷带的敷设子目。
2015-05-27 15:51:18
-
如图所示,图纸中圈红色的部分应该套用“户内接地母线敷设”定额,不是套“引下线定额或避雷带定额”,因为从截图2看此处应该属于“接地母线”。
搜索
复制
2015-05-27 15:12:38
-
那一段应该是错位引下,应该是单独敷设钢筋或扁铁,感觉你套用户内接地母线比较贴切此场景,如果是单独敷设就补主材,如果不用,就直接套用户内接地母线。
2015-05-27 15:06:09
-
具体看图纸说明,如是作为单独用扁钢(或圆钢)作均压环,可按户内母线设置(仅供参考)
2015-05-27 14:57:11
-
如图所示,不知图纸中圈红色的部分应该套用引下线定额还是避雷带定额?我个人觉得应该是引下线从屋面引到阳台位置后,沿着阳台板,走到D轴与1轴相交处,然后再引下,所以那一段还是和屋面避雷带一样,将板内钢筋焊接起来,应该是套用避雷网定额。
如图所示,图纸中圈红色的部分应该是避雷网.然后再引下,引下部分套用引下线子目.
2015-05-27 15:39:57
-
同意楼上的回答。
2015-05-27 20:09:46