721729717 2013-01-29 18:47:32 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 718查看 2回答
关于一级钢筋 弯钩问题
板负筋用一级钢筋 那么垂直长度需=板厚-两个保护层+180℃弯钩么? 还只是长度=板厚-两个保护层? 希望有清楚的解答
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图集规定一级钢作为受力钢筋时需要加设180°弯钩,实际施工中板负筋是没有设置180°弯钩的,如果你是在施工单位或者审计计算的时候是按加弯钩的计算。有的图纸设计上会有明确的说明板负筋的垂直长度的。
2013-01-29 19:22:03
-
板负筋即使用的一级钢筋,垂直长度也不用加弯钩的,就板厚-两个保护层就行了。你在定义负筋时就只输入左标注右标注就行了,它的总长度软件会根据你的板厚自动计算出來的。
2013-01-29 19:21:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看