• 基础层不显示住钢筋

    在基础层画框住后钢筋三维显示一切正确,但是把它复制到首层并修改标高后,柱箍筋就全部显示在首层,基础层只显示2根箍筋 若是从首层复制到基础层,则计算不到钢筋量
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是正确的。

    柱子的箍筋在基础层中只显示2道外围箍筋,其余的在上一层中显示。

    计算结果是正确的,请放心。

    2015-05-29 11:17:29 

  • 在基础层画框住后钢筋三维显示一切正确,但是把它复制到首层并修改标高后,柱箍筋就全部显示在首层,基础层只显示2根箍筋若是从首层复制到基础层,则计算不到钢筋量

    在基础层画框柱后钢筋三维显示一切正确,是基础层中有框柱,复制到首层并修改标高后,柱钢筋计算到首层,基础层一般只是插筋了,基础层中的2根箍筋是插筋在基础内的2道外侧固定插筋的箍筋,其他箍筋在首层柱里了.软件计算是正确的.

    2015-05-29 12:20:25 