上官建业 2015-05-29 19:11:14 | 辽宁省 安装 | 1417查看 3回答
1KV 电力电缆核相位怎么套定额(求助大神)
1KV电力电缆相位套哪一个定额,麻烦大神具体告诉我所套定额的编号,还有在什么情况下需要有这个工作,我翻遍了定额也没有这个内容,求助大神问题补充:具体那一段的电缆需要做核相位
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个应该是施工规范要求的,必须按照规范做的,包含在定额施工内容里面,施工单位无理取闹,这个都想要钱,是摆明了欺负你啊!
2015-05-30 11:10:59
-
1KV电缆本身就是普通电缆,所有电力电缆均有相序的标识,所以所有的电缆均不需要核对相序。你可能没有理解这个意思
2015-05-29 19:25:33
-
低压电缆安装含电缆试验,不得另行计算。核定相序是电缆试验其中的一个内容。 高压电缆安装不含电缆试验,电缆试验另行计算。核定相序是电缆试验其中的一个内容,含在高压电缆试验的工作内容中,不能单独套子目计算。
进户电缆必须核定相序(特别是双电源的进户电缆)。
2015-05-30 13:38:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看