• 1KV 电力电缆核相位怎么套定额(求助大神)

    1KV电力电缆相位套哪一个定额,麻烦大神具体告诉我所套定额的编号,还有在什么情况下需要有这个工作,我翻遍了定额也没有这个内容,求助大神

    问题补充:具体那一段的电缆需要做核相位

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个应该是施工规范要求的,必须按照规范做的,包含在定额施工内容里面,施工单位无理取闹,这个都想要钱,是摆明了欺负你啊!

    2015-05-30 11:10:59 

  • 1KV电缆本身就是普通电缆,所有电力电缆均有相序的标识,所以所有的电缆均不需要核对相序。你可能没有理解这个意思

    2015-05-29 19:25:33 

  • 低压电缆安装含电缆试验,不得另行计算。核定相序是电缆试验其中的一个内容。 高压电缆安装不含电缆试验,电缆试验另行计算。核定相序是电缆试验其中的一个内容,含在高压电缆试验的工作内容中,不能单独套子目计算。

    进户电缆必须核定相序(特别是双电源的进户电缆)。

    2015-05-30 13:38:49 