• 求救。关于电气计量范围

    1、图片中第一个电表箱的线缆不计算是指电表前还是电表后,仅相应计算至外墙1米,是什么意思?在图上是指哪部分? 2、第6个的意思是不是只算管,然后不算线,还要算铁丝吗?铁丝如何计算? 3、在管井内沿桥架竖直敷设,而且80多米,29层,能不能算竖直通道电缆?还是普通电缆? 谢谢各位大神!

    敷设

    线缆

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图片中第一个电表箱的线缆不计算是指电表前还是电表后,仅相应计算至外墙1米,是什么意思?预留管,电缆配套时考虑

    在图上是指哪部分?从系统上平面都不明显,截图范围有点小,查找室外引入的电缆和第一个箱

    2、第6个的意思是不是只算管,然后不算线,还要算铁丝吗?铁丝如何计算?

    铁丝包含在穿线管定额中,不需要在考虑、

    管井内沿桥架竖直敷设,而且80多米,29层,能不能算竖直通道电缆?还是普通电缆?不可以,按电缆其他敷设定额

     

    2015-05-30 19:08:19 

  • 1.电表箱前的电源管,只预埋到墙外1米,电源线不计算,(即电源线与墙外1米以外的电管由室外分包单位施工。)

    2.各户内的管道预埋,不穿电线,预留带线铁丝,只计算穿带线和预埋管。铁丝的长度与预埋管相同。

    3.能按通道敷设电缆计算,人工乘以系数。


    2015-05-31 09:30:03 