• SC20电线管的暗埋和明敷如何对接?

    配电室内属于暗埋(暗埋预留由总包做),从配电室引至卫生间时改为明敷(因为卫生间有吊顶所有明敷,明敷由分包做),那么施工时暗埋和明敷如何对接,这样做是否合理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:总包单位暗敷设管到卫生间的吊棚内,留出管头,然后分包单位按照实际的施工与管头对接。对接方式可采用接线盒、软管连接或钢管用外接对接。

    2015-06-01 13:41:05 

  • 施工的时候一般情况下都用金属软管对接,金属软管伸展度比较柔软。这是一种情况,还有的就是现在施工都是都是薄壁钢管,所以施工预埋的时候 直接从一根管下来从暗管到明管。我说的第二种情况比较常见。

    2015-06-01 09:16:14 

  • 没有什么区别,它就好比隧道从山体出穿出来。

    2015-05-31 23:05:52 

  • 施工时暗埋和明敷采用接线盒过渡对接,这样做是合理的。

    2015-06-01 06:14:42 

  • 配电室内属于暗埋(暗埋预留由总包做),从配电室引至卫生间时改为明敷(因为卫生间有吊顶所有明敷,明敷由分包做),那么施工时暗埋和明敷如何对接,这样做是否合理?

    答:正常情况下是电管暗埋至卫生间灯位的接线盒,在接线盒后用金属软管明接,不可能在墙上对接。

    2015-06-01 08:49:26 

  • SC20电线管的暗埋和明敷采用明接线盒进行过度对接就可以。

    2015-06-01 09:35:58 