  • 风阀电动执行机构是套楼宇自动控制中的执行机构检查接线。

    2015-06-01 10:00:31 

  • 同意楼上解释

    2015-06-01 17:07:10 

  • 风阀电动执行机构都是两相供电,电源接线应该套用电气安装工程分册中的无端子或有端子外部接线。不能套用检查接线定额子目。楼宇自动控制中的执行机是给水管道电动阀的执行机构,不是风管电动阀的执行机构。

    2015-06-04 21:33:19 

  • 套微型电机检查接线子目。

    2015-06-01 08:57:25 

  • 完全搞不清楚这两个有什么区别定额套什么定额