• 一块板中能同时出现负筋和面筋吗?有了负筋的地方还画不画面筋

    画线的这句话该怎么理解

    画线

    负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:大家都被板面负筋所迷惑,板面负筋拉通后就是面筋了。所以图中画黄线处应该理解为未标注的板面筋为双向C8-200拉通布置。局部注明的负筋为附加的,要同时布置。大家想想也知道哪里有负筋间距是600的呀!

    答疑解惑

     

    2015-06-01 19:53:17 

  • 此板按设计要求是用双层双向布置板箍,再增加附加负筋就好。

    2015-06-02 09:36:11 

  • 画线的这句话该怎么理解——

    广联达服务新干线

    2015-06-01 17:49:35 

  • 首先你说的有点问题,板里边是受力筋跟负筋,红字所说的意思就是板的受力筋和负筋的配筋信息,板的受力筋,图上都是不花出来的,除非是另外注明的板受力筋。负筋都会在板图上画出来,标注的钢筋就按标注的钢筋信息,未标注的就按红字说明的来。你最好看一下板里边的钢筋都是有什么构成的,你就清楚了

    2015-06-01 17:20:26 

  • 能同时出现。但是画的时侯可以分开画。

    2015-06-01 17:27:55 

  • 你的图上的这些面筋均为附加钢筋,起加固作用的,与面筋同时存在,不矛盾。它的布置方法同负筋,与负筋的区别是,此附加钢筋无分布筋,所以定义这些附近的时候,分布筋应该改为“无”。

    2015-06-01 17:36:00 

  • 画线的这句话该怎么理解

    画线的这句话,末标注板面负筋的C8双向拉通,就是图中某块板中没有负筋时,布置C8双向面筋,有负筋的按图中标注的负筋布置即可.

    2015-06-01 18:01:01 

  • 图中未注明的板面‘负筋’均为C8@200双向拉通设置

    2015-06-01 17:14:48 

  • 一块板中能同时出现负筋和面筋,有了负筋的地方,设计有要求时还需要画面筋。

    从截图看负筋为附加筋@600,所以应该按设计要求布置面筋。

    搜索

    复制

    2015-06-01 17:17:00 

  • 一块板中不能同时出现支座负筋和板面负筋,板面钢筋起的作用同支座负筋!画线的那句话意思是未注明的板上面筋是三级钢直径为8间距为200,双向拉通即X和Y方向通长布置。

    2015-06-01 17:19:20 

  • 一块板中能同时出现负筋和面筋吗?有了负筋的地方还画不画面筋

        答:按图纸有负筋的地方若有面筋肯定是要继续绘制面筋的,图纸中这种做法是存在的往往把负筋还称作附件钢筋(如图为C8@600),未标明没有级别说明的钢筋等级为C8间距200

    2015-06-01 17:20:19 

  • 负筋不会重复的,  这是100%的,不能重叠。

    有了负筋的地方(范围),就不能再布置负筋/面筋。

    可以画线布置,分段画线, 以 不重复、不重叠布置为原则。

    2015-06-01 17:56:53 

    • 一块板中能同时出现负筋和面筋的,这种情况一般在屋面板时较多,布置方法一般是各一布一。

    2015-06-01 19:51:55 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题