• 市政管道的表示方法

    各位前辈。我们市政管道里面有时候表示管道长度,比如DN600--30M。这里长度30M是不是检查井中心到检查井中心的距离?还是怎样的?还有,我在造价员试题上看到是用检查井去表示管道施工范围,就一个圈里面表检查井编号然后索引符号,上面写8.35下面写6.9 另一个是上面写8.35下面写6.55请问这是表示什么?我是初学者,各位前辈不吝赐教哈。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    市政管道里面有时候表示管道长度,比如DN600--30M。这里长度30m是检查井中心到检查井中心的距离.检查井去表示管道施工范围,就一个圈里面表检查井编号然后索引符号,上面写8.35是地面标高、下面写6.9是检查井底标高; 另一个是上面写8.35是地面标高、下面写6.55是井底标高。