支模超高工程量的计算
我要的不是叙述一遍定额而是解释定额的意义和计算方法。1、比如,柱子高5米,600*600的。支模工程量改如何计算?(我的理解是先算总高模板工程量,然后再算3.6米以上超高部分工程量。对吗)? 2、梁和底板都在3.6米以上,那么梁和底板的工程量都按超高计算,问:套定额直接套一个超高就行了吗?工程量还要分别计算3.6米以内和3.6米以上超高吗? 3、如果是有梁板,且超3.6米那么工程量改怎么计算和套什么定额?(黑龙江2011年定额)叙述定额的不要来、真心求老师、感激不尽
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如果柱子高5米,截面600*600的。支模工程量先算总高模板工程量,0.6*4*5=12。然后再算3.6米以上超高部分工程量0.6*1.4*4=3.36。如果是5米等于超高1.4,套每超高一米的子目,子目要乘2
2、梁和底板都在3.6米以上,梁和底板的工程量都按超高计算,套定额要套一个3.6以下子目和一个超高子目,工程量是相等的没有3.6米以内和3.6米以上。如果梁底板不超高侧面超高就要分别计算。
3、板不论有梁板还是无梁板,且超3.6米的工程量与3.6以下的工程量是相等的分别套子目就行
2015-06-02 09:41:49
-
你的理解是正确的,套定额先套一个模板定额,然后再套一个模板超高定额即可。柱超高工程量为超过3.6米以上的工程量,
2015-06-02 09:36:41
-
1、比如,柱子高5米,600*600的。支模工程量改如何计算?(我的理解是先算总高模板工程量,然后再算3.6米以上超高部分工程量。对吗)?
你理解是争取的;
2、梁和底板都在3.6米以上,那么梁和底板的工程量都按超高计算,问:套定额直接套一个超高就行了吗?工程量还要分别计算3.6米以内和3.6米以上超高吗?
既然是 都已经超高了,所以不需要分开计算了;
3、如果是有梁板,且超3.6米那么工程量改怎么计算和套什么定额?
和上一条一样,只计算一次 都按照超高处理;
2015-06-02 09:22:34
-
你好:按超过3.6米以上的工程量计算
2015-06-02 09:56:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看