图纸设计给水系统的试验压力是1.3MPa,那么管道的强度试验压力一定是1.3MPa,严密性试验的试验压力怎么确定,应该是多少?系统试验的具体过程(主要压力降允许多少?时间要求等)。请老师指点!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的
给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测 10min,压力降不应大
于 0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压
力下稳压 1h,压力降不得超过 0.05MPa,然后在工作压力的 1.15 倍状态下稳压 2h,
压力降不得超过 0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。2015-06-02 11:19:35