• 柱箍筋问题C12/C14-100 如何输入

    这种箍筋如何输入, C12/C14-100 输不进去。 这种钢筋的意思是外箍12 内箍 14么? 还是说是间距100 一根C12 一根C14 这么布置?

    内箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这种箍筋如何输入, C12/C14-100 输不进去。这种钢筋的意思是外箍12 内箍 14么? 还是说是间距100 一根C12 一根C14 这么布置?

    这种箍筋是表示是C12和C14间隔布置的意思,也就是一根直径12再布置一根直径14的,这样重复布置即可,间距100,在软件中把在柱箍筋栏中输入C12@200,然后 在其他箍筋中选择箍筋图形并输入钢筋信息C14@200,软件会自动计算出柱箍筋的.

    2015-06-02 13:34:45 

  • 你好:应该是一隔一根。 一根C12 间距200一根C14间距200布置后的间距是100

    2015-06-02 12:35:23 

  • 应该是一隔一根,一根C12 一根C14,二者间距是100;

    C12/C14-100 输不进去,你可把先输入C12-100,然后计算,在“编辑钢筋”里面把箍筋数量/2,另手工设置一行为C14-100,数量为C12的一半,最后锁定

    2015-06-02 13:23:45 