莹莹 2015-06-02 13:57:28 | 辽宁省 安装 | 1587查看 3回答
消防水泵房设备问题
室外消火栓加压泵XBD 4/30-SLH H=0.4MPa Q=30L/s N=30KW、室内消火栓加压泵XBD 6/10-SLH H=0.6MPa Q=10L/s N=11KW和稳压泵 50DLD15-12*3 Q=5L/s H=0.39MPa N=4KW分别表示什么意思、分别应该套什么定额子目,市场价大概是多少?立式隔膜式气压罐SQL1000*0.6 V=450L 应该套什么定额子目?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这些泵的对应重量套就行了,增压泵0.2t 其它1t,气罐有专门的子目。大泵7-8万
2015-06-03 08:11:39
-
泵类是按重量计算取定额子目的,只要查清其泵的重量就可以套用,对于其他数据就不管了,立式隔膜式气压罐或按直径或按容量来取定额子目,根据各地的定额选取套用即可以。
2015-06-03 09:30:29
-
泵类套设备,气压罐在消防中有定额,主材价格可以询价,希望帮到你
2015-06-03 08:00:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看