逍遥鱼鱼 2015-06-02 16:11:42 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1119查看 1回答
广联达中桩钢筋,承台钢筋,基础梁钢筋,还有板钢筋
1.桩钢筋中如下图的加劲筋一般搭接的长度是怎么取的? 2.如下图中承台面筋与底筋的弯折长度怎么取? 3.广联达中基础梁的支座钢筋是下部输入,这样子计算与在上部输入的框架梁的计算结果有区别吗? 4.图纸上说:屋面板无板面负筋处增设一道双向A6@200的温度收缩钢筋网,且与板面负筋的搭接长度为30MM。本来屋面已经布置了双层双向的受力筋,请问还是布置温度筋吗 以上问题,谢谢帮忙解答!·
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1. 如下图,灌注桩的加劲筋的搭接长度一般是多少?
搭接长度是要根据锚固长度来计算的,锚固长度要去查表
2. 如下图,桩承台基础中面筋与底筋的弯折长度是怎么计算呢?
你这个弯折长度没有标注出来有多长,就默认下部钢筋弯折到承台面,上部钢筋弯折10d
3. 基础梁的支座钢筋是在下部输入的,跟框架梁上部输入出来的计算结果有区别吗?
基础梁的支座钢筋是在下部输入的,跟框架梁上部输入计算结果不一样,两种的计算规则不一样的
4. 图纸上说:屋面板无板面负筋处增设一道双向A6@200的温度收缩网,且与板面负筋的搭接长度为300MM。屋面板已经布置了双层双向的受力筋了,还要布置温度筋吗?
如果是双网双向配筋 那就不需要配置温度筋了
2015-06-02 18:45:16