逝水无痕 2015-06-02 17:18:45 | 江苏省 安装 | 12720查看 2回答
关于消火栓按钮的接线图
图一是消火栓按钮的接线图,图二是线制,图三图四是平面图。现在有个疑问从消火栓按钮到消火栓泵系统图有根管子相连,那么这根管子里面是什么线呢?图纸却没有说明?图三管子从消防控制主机到消火栓按钮,然后消火栓按钮再连接到这一层的每一个按钮。这个按钮的管子里面是什么线?图四的话是一层消火栓按钮(无地下室),却没有和信号线和从旁边的消火栓按钮管子引线过来,是不是设计问题呢?应该从感温探测器连一根管子到消火栓按钮,里面是信号线。从旁边的消火栓按钮引根线,里面是什么线呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从消火栓按钮到消火栓泵控制柜的管道是消火栓按钮直接启泵线。
消防主机至消火栓按钮的线路也是消火栓按钮直接启泵线,根据这个可以理解为:消火栓按钮直接启泵线是先敷设至消防主机,然后从消防主机敷设至消火栓泵控制柜。
一层消火栓按钮无信号线和消火栓按钮启泵线是设计遗漏,需要从就近的探测器和消火栓按钮增引相关线路。
设计说明没有明确消火栓按钮直接启泵线的线型,可参照多线制控制线应用,采用4*(ZR-BV-1.5)(启泵线+反馈线)。
2015-06-03 09:18:03
-
消火栓按钮里面共要穿四根线,其中消火栓模块的电源线是2根,另外2根就是从探头下来的信号线
2015-06-02 20:45:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看