1518967806@qq.com 2015-06-03 09:58:39 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 4228查看 6回答
板上画温度筋时显示没有找到相应的钢筋计算结果是怎么回事啊
板上画温度筋时显示没有找到相应的钢筋计算结果是怎么回事啊 看不了钢筋三维 也没有钢筋量问题补充:温度筋都是在没有面筋的情况下画的 为什么有的能查看钢筋三维有钢筋量,有的却显示没有找到相应的计算结果啊
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板上画温度筋时显示没有找到相应的钢筋计算结果是怎么回事啊 看不了钢筋三维 也没有钢筋量
在画上板后,定义板的受力筋,在类型中选择为温度筋,然后在绘图区中单板或多板水平和垂直布置钢筋,在汇总计算后,选择钢筋可以在三维中看到的.软件中查看工程量时提示没有找到相应钢筋计算结果,说明你没有正确定义和画图.首先查看是否已画上钢筋,然后选择钢筋在属性中查看你定义是否正确.
2015-06-03 10:26:53
-
你好:定义受力钢筋,包类型修改为温度筋。
2015-06-03 10:02:49
-
你可能没有布置上温度筋吧
要在定义时类别选择温度筋
2015-06-03 10:10:33
-
温度筋是板上无筋区(板配筋为单层双向,温度筋与板负筋相搭接)的配筋,一般的结构图纸上都有说明,如果你的板钢筋是双层双向布置,那就没有温度筋。
2015-06-03 10:05:46
-
在双向布置界面里,按图输入即可
2015-06-03 10:23:00
-
回字形
2017-10-28 17:00:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看