• 筏板附加筋不沿着集水坑底部走求解

    筏板厚2500,顶标高-22.6,集水坑坑底标高-27.9。 现在出现的情况是布置筏板附加筋(用筏板负筋布置的)部分筏板负筋不沿着集水坑底部走,而是以2.5厚筏板基础底部走,求解这是什么原因造成的?如何设置让他恢复正常布置

    筏板基础

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:软件处理附加钢筋,是按筏标高走的,集水与筏板钢筋是相干的,附加筏板钢筋软件没有与集水坑钢筋关联。对于钢筋量没有影响。