• 过梁出门窗洞边距离

    过梁按门窗洞口两边共加50cm,定义过梁时每边加了25cm,自动布置过梁时,出现以下问题如何处理 1,过梁一端搁置在与之相互垂直的墙上,因此时墙厚等原因导致过梁一边按25cm布置时伸出了墙头,这种情况需要调整过梁一端与墙平齐同时满足两端共加50cm的要求吗? 2.两个相邻的门窗洞口间距小于等于50cm,这时布置过梁,需要将过梁连通吗,如果连通过梁出洞边尺寸应为多少? 3、门窗洞上已经布置了梁,连梁等,但洞顶到梁、连梁底仍有一段很小的距离(这个距离小于定义过梁的高度),还需要布置过梁吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    过梁按门窗洞口两边共加50cm,定义过梁时每边加了25cm,自动布置过梁时,出现以下问题如何处理 1,过梁一端搁置在与之相互垂直的墙上,因此时墙厚等原因导致过梁一边按25cm布置时伸出了墙头,这种情况需要调整过梁一端与墙平齐同时满足两端共加50cm的要求吗?【需要调整过梁一端与墙平齐,另一端是250】 2.两个相邻的门窗洞口间距小于等于50cm,这时布置过梁,需要将过梁连通吗,【需要连通】如果连通过梁出洞边尺寸应为多少?【中间支座就是连通,两端支座还是250】 3、门窗洞上已经布置了梁,连梁等,但洞顶到梁、连梁底仍有一段很小的距离(这个距离小于定义过梁的高度),还需要布置过梁吗?【这个做法设计应该有说明要求的,如果没有要让设计人员做出通知具体怎么做法,一般做法是把梁的箍筋加高,洞顶增加钢筋】

    2015-06-03 15:17:46 

  • 过梁一端搁置在与之相互垂直的墙上,因此时墙厚等原因导致过梁一边按25cm布置时伸出了墙头,这种情况需要调整过梁一端与墙平齐即可

    2.两个相邻的门窗洞口间距小于等于50cm,这时布置过梁,可以将过梁连通,连通过梁出洞边尺寸还是每边出25cm 即可

     3、门窗洞上已经布置了梁,连梁等,但洞顶到梁、连梁底仍有一段很小的距离(这个距离小于定义过梁的高度),这种情况一般用梁替代过梁,不再单独设置过梁。

    2015-06-03 15:16:58 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看