• 关于一用一备管子的计算

    我看了下图纸,箱子ALXK和电梯箱子DTA。一个箱子用于消防控制室,一个用于机房。ALXK写的是2(NHYJV22-5x6-SC50-W(F)C)。那么是不是说明有两根管子,两根SC50从室外到箱子里呢,作用是为了防止一路电源没电的情况下,另一路可以使用。电梯是2(YJV22-3x35+2x25SC100)/FC CC。也是同理呢?从室外也必须要有两根SC100的管子,从室外到楼顶机房的DTA箱子呢,每根管子,里面都设置电缆。谢谢大家的回答

    消防控制室

    机房

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我看了下图纸,箱子ALXK和电梯箱子DTA。一个箱子用于消防控制室,一个用于机房。ALXK写的是2(NHYJV22-5x6-SC50-W(F)C)。那么是说明有两根管子,两根SC50从室外到箱子里,作用是为了防止一路电源没电的情况下,另一路可以使用。电梯是2(YJV22-3x35+2x25SC100)/FC CC。也是同理。从室外也必须要有两根SC100的管子,从室外到楼顶机房的DTA箱子呢,每根管子,里面都设置电缆。

    因为这类配电要求双回路(即从不同的送电系统接两路电源),主回路断电后通过自动转换切换到另一回路。

    2015-06-03 16:38:35 

  • 你好:图一是双电源切换箱,两路电源进到ALXK箱,但是从这个箱配出的都是一根电缆的。

    图三双路电源进户,到的是隔离开关箱,那从这个箱配出的需要两根电缆。

    从室外分别到两个配电箱都是两根管,只是到室内两个配电箱配出的管路不同。

    2015-06-03 19:05:48 