逝水无痕 2015-06-03 16:37:12 | 江苏省 安装 | 1424查看 2回答
应急照明管子的疑问
图一图二是应急照明灯和应急指示灯,我师傅说应急照明灯和应急指示灯在一个垂直方向上面,只需要一根立管SC15下来就可以了。我说不是需要一进一出吗。比如图一应该是管子先下去,再上来,垂直方向应该是两根管子。图二,应该是先下去再出两根管子,垂直方向一共三根管子,因为有两个方向要走管线。但是师傅说现场施工单位在做应急照明的时候都是一根管子下去的,省材料。如果按照一上以下计算管子,那么管子肯定是多算了。因为没有看过现场,所以想问问各位大神们,施工单位是不是这样做的呢。谢谢大神的回答。是不是只要一根管子就可以了。又比如图三,安全出口指示灯,在图纸上只有两处,因此只要算两根垂直方向的管子就可以了。不需要计算4根。谢谢大家的回答。万分感谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:图一应急照明灯到上面必须是两根管,图二到应急照明灯是三根管,图三左面的安全出口灯是两根管。否则是无法穿线的。你让你的师傅给好好的解释下他那样做线是如何穿的?
2015-06-03 18:43:07
-
是的,你师傅说的正确,施工就是按画的你的截图。
2015-06-03 16:47:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看