• 应急照明管子的疑问

    图一图二是应急照明灯和应急指示灯,我师傅说应急照明灯和应急指示灯在一个垂直方向上面,只需要一根立管SC15下来就可以了。我说不是需要一进一出吗。比如图一应该是管子先下去,再上来,垂直方向应该是两根管子。图二,应该是先下去再出两根管子,垂直方向一共三根管子,因为有两个方向要走管线。但是师傅说现场施工单位在做应急照明的时候都是一根管子下去的,省材料。如果按照一上以下计算管子,那么管子肯定是多算了。因为没有看过现场,所以想问问各位大神们,施工单位是不是这样做的呢。谢谢大神的回答。是不是只要一根管子就可以了。又比如图三,安全出口指示灯,在图纸上只有两处,因此只要算两根垂直方向的管子就可以了。不需要计算4根。谢谢大家的回答。万分感谢。

    立管

    现场施工

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:图一应急照明灯到上面必须是两根管,图二到应急照明灯是三根管,图三左面的安全出口灯是两根管。否则是无法穿线的。你让你的师傅给好好的解释下他那样做线是如何穿的?

    2015-06-03 18:43:07 

  • 是的,你师傅说的正确,施工就是按画的你的截图。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2015-06-03 16:47:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!