• 钢筋导入图形或图形导入钢筋,楼层标高设置

    结构图中标高和建筑图标高不一样,楼层标高在钢筋ggj和土建算量gcl以哪个为准? 1.先在钢筋软件中按结构标高绘制的钢筋ggj工程导入到土建算量gcl中? 2.先在土建算量中按建筑标高绘制的gcl工程导入到ggj中?

    钢筋导入

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    结构图中标高和建筑图标高不一样,楼层标高在钢筋ggj和土建算量gcl以哪个为准?

    ——:钢筋,以结构标高为准

    土建以建筑标高位准

    1.先在钢筋软件中按结构标高绘制的钢筋ggj工程导入到土建算量gcl中?

    ——:以钢筋的标高为准,导入以后,调整标高即可

    2.先在土建算量中按建筑标高绘制的gcl工程导入到ggj中?

    ——:以土建标高为准,导入以后,调整标高

    层高不变,调整标高

    2015-06-03 17:24:59 

  • 已采纳

    1、建筑与结构不符  都以结构为准

    2、你的建筑标高是室内地坪完成面的标高

    2015-06-03 17:14:32 

  • 已采纳

    结构图中标高和建筑图标高不一样,楼层标高在钢筋ggj和土建算量gcl以哪个为准? 1.先在钢筋软件中按结构标高绘制的钢筋ggj工程导入到土建算量gcl中? 2.先在土建算量中按建筑标高绘制的gcl工程导入到ggj中?

    结构图中标高和建筑图标高不一样,楼卖劲标高在钢筋GGJ中按结构标高输入,在导入到图形中一般是按钢筋标高导入,然后在输入图形构件时,注意加上建筑做法厚度即可.如二层的楼地面,结构标高为3.85米,建筑标高为3.9米,在定义二层楼地面时标高栏中输入为+0.05米即可.这样保证构件相对位置是正确的即可.也就是说如果在钢筋中用结构标高,在导入图形中不修改标高直接按结构标高导入,然后对图形中的建筑构件要输入实际标高.返过来从图形导和钢筋中一样.

    2015-06-03 17:23:52 

  • 已采纳

    结构图中标高和建筑图标高不一样,楼层标高在钢筋ggj和土建算量gcl以哪个为准?

    钢筋以结构为准,图形以建筑为准

    1.先在钢筋软件中按结构标高绘制的钢筋ggj工程导入到土建算量gcl中? 2.先在土建算量中按建筑标高绘制的gcl工程导入到ggj中?

    这个问题是    导入图形软件之后   修改一下首层的底标高就可以了

    把首层底标高改成0    其余就都变过来了

    你看下不管是结构还是建筑图   他的层高都是一样的

    不一样就是首层底标高导致的

    2015-06-03 19:11:41 