逝水无痕 2015-06-03 17:35:16 | 江苏省 安装 | 11919查看 5回答
消防系统有编码和无编码
图一图二是两个工程的消防系统图。关于有编码无编码怎么看啊。怎么知道系统里面的哪些是有编码哪些无编码呢?比如图一里面的广播和声光报警是有编码还是无编码呢?有编码无编码对线有影响吗?谢谢大家的回答。比如有编码的声光报警和无编码的声光报警里面的线一样吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
目前,所有消防报警系统里的消防广播都是非编码的,通过广播控制模块接入报警主机,进行联动编程。
图一中声光警报器是非编码的,应为它是利用控制模块8300来控制的。如果系统图上没有控制模块,则可以认定声光警报器是编码型的。
编码型和非编码型声光警报器采用的线路不同,编码型需要24V电源线(平时常通)和信号线,非编码型只需要24V电源线(平时不通电,火灾时其控制模块动作后才通电)。
编码型和非编码型声光警报器的价格也是不同的,编码型的价格高于非编码型的。2015-06-04 08:37:28
-
在这些图纸上你是看不到编码的,报警设备的编码是施工人员给每一个报警设备取得编号就相当是给每个人取名字一样,编码是能准确知道那个部位的那个报警设备报警,所以报警设备的编码是施工人员在自己的平面图上自己给设备标注的号码,这些编码将来都可以准确反映到报警主机上。作为造价人员是不需要知道这些的,这些跟工程造价没有关系
2015-06-03 17:48:01
-
有编码无编码的区别是设计的报警系统是总线制还是多线制,总线制报警系统就是有编码的;多线制的报警系统是无编码的。你的系统图属于总线制报警系统,是有编码的报警系统。
2015-06-03 17:49:57
-
你好:有无编码是在材料设备表中的规格型号内标注的。有编码和无编码的线是一样的。
2015-06-03 18:27:25
-
在施工中,为了节省部分线路以及简化系统,才设置了非编码的设备。早期报警系统大量使用。现在报警主机功能和软件都相当成熟,非编码已经很少使用了。非编码不便于分区控制和使用,只是产品的单价略低于编码的。在造价方便由于线路连接和根数不一样,是有影响的,在算量的时候设置管线的时候是要联系不同的产品说明书,分部计算的。同一设备不同厂家的产品有时候接线也不一致,如果要准确计算需要先明确计划使用的品牌。
2015-06-04 10:43:57