• 电缆防火堵洞保护管处是什么意思?

    电缆防火堵洞保护管处是什么意思?保护管是厂区路面下的保护管还有进户穿墙的保护管吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气设计要求需要做防火处理的地方的所有电缆保护管,都需要做防火封堵,可以计取电缆防火堵洞保护管处定额子目。

    2015-06-05 15:47:03 

  • 已采纳
    盘柜的封堵“处”的数量,是按盘柜数量来计算,如一个盘柜一处?还是以盘柜电缆穿孔的数量来计算,如一个盘柜有两个电力穿孔,则为2处?

    2016-01-15 11:27:07 

  • 已采纳

    穿越配电室、防火墙、楼板的明配管(保护电缆的)需要做防火封堵。或其他设计要求防火封堵的地方。规范与设计没有要求做的地方,不计算。

    厂区路面下的保护管,没有防火要求;进户穿墙的保护管,只有防水要求,没有防火要求。


    2015-06-05 07:48:57 

  • 已采纳
    电缆防火堵洞保护管处,保护管不是厂区路面下的保护管,是进户穿墙、配电室过电缆沟的保护管。

    2015-06-04 18:28:22 

  • 已采纳
    电缆防火堵洞保护管处,是指电缆穿墙保护管。电缆保护管与电缆之间有间隙,按规定需要做防火封堵,发生时计取相应定额子目。

    2015-06-05 08:26:40 