• 消防强启回路导线根数(跨层),导线及配管长度计算

    系统图为4*2.5,平面图如图片,以WLE10为例,该回路导线根数怎么确定?导线和配管长度如何计算?层高2.8m,开关安装高度1.3m,配电箱距地1.4m,配电箱高度0.8m.

    跨层

    未标注

    问题补充:图纸上备注:.图中照明线路未标注导线根数的为3根。 这意味着开关处为3根导线,分别是那三根?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    系统图为4*2.5,平面图如图片,以WLE10为例,该回路导线根数怎么确定?导线和配管长度如何计算?层高2.8m,开关安装高度1.3m,配电箱距地1.4m,配电箱高度0.8m.

    2.8-1.4-0.8+平面长度+2.8-1.4,这是配管,配线根据各段管乘以线根数+箱体半周长*4

    问题补充:

    图纸上备注:.图中照明线路未标注导线根数的为3根。 这意味着开关处 单开2根,2开三根,以此类推

    2015-06-05 13:16:49 

  • 以上这师兄说的是手工算法,

    这介绍绘图输入:识别灯具--识别开关--识别配电箱柜--分别将其高度设置好,识别管线--回路识别,线管自动连接开关或配电箱柜了.电线随线管设置,预留头自动生成.

    2015-06-06 23:06:26 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题