• 第一种用砌体中通长筋和短筋处理,第二种情况用砌体加筋处理对吗

    (1).当结构楼层为二、三层时,底部一层的构造柱与墙体连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm,设置26.5水平钢筋和?4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或?4点焊钢筋网片,沿墙体水平通长设置。 2 二、三层的构造柱与墙体连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设置26.5水平钢筋和?4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或4点焊钢筋网片,每边伸入墙内1m。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你的问题不完整

    你看下你后面的说明是通长还是指定长度

    如果是通长就是砌体通长筋   不通长就设置砌体加筋

    砌体通长筋和砌体加筋是一样的性质,设防烈度6度以上就是通长筋

    以下就是砌体加筋

    砌体加筋

    马牙槎

     

     

    2015-06-05 21:29:33 

  • 你这里能看到的就一条,直接用砌体加筋去定义并在相应的位置画上就可以了