• 请问一下消防水喷淋图中未标注的支管、立管是多大呢

    未标注

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    支管按喷头数来取管径,一个喷头引入第一段为DN25,第二、三个喷头那二段取DN32,第四个喷头取DN40....,喷头引上或引下的立管则为DN25就好。

    2015-06-06 11:36:32 

  • 消防水喷淋图中未标注的支管、立管管径,你可以根据图1看出来,支管4个头的是DN40,喷头那截小立管一般的DN25D的,通过一个变径装DN15的喷头。

    2015-06-06 07:46:52 

  • 消防水喷淋图中未标注的支管是DN40、立管是DN25。

    2015-06-06 07:51:28 

  • 答疑解惑喷头立管全部为DN25.

    2015-06-06 08:11:31 

  • DN25:1

    dn32:2

    dn40:4

    dn50:6

    dn65:10

    dn80:32

    dn100:64

    dn150:>64个喷淋头!

    2015-06-06 10:47:41 

  • 是从小到大开始排的,你只能这样,从末端25的开始,根据人家给你的对照表,一个个的增大

    2015-06-06 11:33:18 