坚 2013-01-23 11:03:19 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 319查看 3回答
钢筋梁平法中的上部梁的原位标注
图纸上是2Φ18+2Φ20,和2Φ18+4Φ20 4/2具体钢筋的位置是怎样的,(是不是第一个是两个2Φ20在角边,后面那个4Φ20在第一排。。。)然而软件输入的时候好像不是这样直接输入就可以了吧?钢筋布置的位置不对。直接输入钢筋布置位置不对。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上是2Φ18+2Φ20,和2Φ18+4Φ20 4/2具体钢筋的位置是怎样的,第一个是两个2Φ18在角边,后面那个4Φ20,两根在一排中间,两根在第二排。。。,然而软件输入的时候,直接在上部钢筋里面输入就可以了,钢筋布置的位置对的。这个只是设计错误,要让设计改,角筋应该大才对
2013-01-23 11:10:01
-
图纸上是2Φ18+2Φ20,和2Φ18+4Φ20 4/2具体钢筋的位置是怎样的,(是不是第一个是两个2Φ20在角边,后面那个4Φ20在第一排。。。)然而软件输入的时候好像不是这样直接输入就可以了吧?钢筋布置的位置不对。直接输入钢筋布置位置不对。 【软件是对的,输入前面的是角筋,但上面的标注有误,应该是2B20+2B18:4B20+2B18 4/2。也有可能为了节约钢筋,就是这样】
2013-01-23 11:19:16
-
你好:按照梁平法标注规则,梁上部钢筋为:2Φ18+2Φ20,是指两种不同直径的钢筋放在一排,其中2Φ18是角部纵筋,2Φ20为中间纵筋; 而2Φ18+4Φ20 4/2:表示两排钢筋,第一排钢筋有4根,分别是角部纵筋2Φ18,中间纵筋为2Φ20;第二排纵筋为2Φ20。仅供参考。
2013-01-23 11:22:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看