开到荼蘼 2015-06-06 15:12:08 | 辽宁省 土建 | 7857查看 2回答
图纸上没有明确说明构造柱、女儿墙混凝土强度等级及最小保护层厚度,要怎么确定?
图纸上没有明确说明构造柱、女儿墙混凝土强度等级及最小保护层厚度,要怎么确定?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般结构说明内应有注明
2015-06-06 15:55:56
-
你好:图纸上没有说明构造柱以及女儿墙的混凝土强度等级,最小保护层厚度,要怎么确定?
看一下结构总说明里有没有混凝土强度等级的要求。没有只有咨询一下设计人员(一般是C20~C25)。保护层可以直接按软件里默认的厚度。
2015-06-06 15:55:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看