1780887764@qq.com 2015-06-09 15:29:33 | 广东省 安装 | 29419查看 7回答
电线算量过程中有哪些东西是需要预留长度的?
电线算量过程中有哪些东西是需要预留长度的?预留多少?最好详细说下。谢谢!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电气设备安装定额——配管配线那一节的工程量计算规则有一张预留线表格
2015-06-09 16:23:28
-
有开关、灯具、插座、配电箱等位置的一般都要预留一定长度,具体的在安装工程的工程量计算规则和定额说明中都有详细的规定和说明
2015-06-09 15:43:34
-
有开关、灯具、插座、配电箱等位置的一般需要预留一定长度的,你多看看书上的定义
2015-06-09 16:01:09
-
你好:开关、插座、预留长度是0.15m,配电箱按箱体的半周长预留,灯具根据安装方式和灯体结构不同预留长度不一,具体看子目含量中的工料含量。在安装工程的工程量计算规则和定额说明中都有详细的规定和说明
2015-06-09 16:25:16
-
电线算量过程中有有需要预留长度和预留多少按软件默认值就可以。
2015-06-10 10:17:51
-
见以下来自定额说明:
2.11.13 配线进入开关箱、柜、板的预留线,按表2.11.13规定的长度,分别计入相应的工程量。
表2.11.13 配线进入开关箱,柜、板的预留线(每一根线)
序号
项目
预留长度
说明
1
各种开关、柜、板
宽+高
盘面尺寸
2
单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒
0.3m
从安装对象中心算起
3
由地面管子出口引至动力接线箱
1.0m
从管口计算
4
电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接点)
1.5m
从管口计算
5
出户线
1.5m
从管口计算
2015-06-09 17:46:21
-
一般需要预留的是配电箱、插座、开关等,有的地区在套定额的时候,定额子目里面已经包含了预留长度,所以答案仅供参考,最后还是要根据各地区的计算规则确定
2015-06-09 22:18:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看