• 如图的,电梯机房中间1.5m位置有结构板,该算两层,还是一层建面?

    老师,您好!电梯机房,大屋面到1.5m位置有结构板。到冒厅屋面又有2.1m以上的位置,请问这样的电梯机房该算一层建面还是两层?谢谢。

    屋面

    机房

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:应该是二层板,分别在分层中画,修改标高即可。

    2015-06-10 09:51:35 

  • 电梯机房,大屋面到1.5m位置有结构板。到冒厅屋面又有2.1m以上的位置,这样的电梯机房该算两层。

    2015-06-10 09:52:38 

  • 层高低于1.5的不计建筑面积

    2015-06-10 10:07:03 

  • 有结构板的按结构板标高计算,层高大于2,2m是计算全部面积。。不是2,1m你在看看规则

    2015-06-10 10:07:09 

  • 应按自然层计算建筑面积

    2015-06-10 11:38:07 

  • 按照建筑面积计算规则,层高小于1.5的不计算面积,那就是计算一层。

    2015-06-10 13:13:21 

其他类似问题 查看更多