cjy110 2009-05-08 10:37:13 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 985查看 7回答
请教高手:筏板基础梁的侧面钢筋问题。
一个工程图纸设计的是筏板基础梁,图纸标注的为DKL,但钢筋标注的同筏板基础梁,图纸中的侧面钢筋标注为N8B18。我们在图纸会审是问设计人员按什么梁施工,设计答复为按筏板梁。审计人员据此说,筏板梁无抗扭钢筋,而将抗扭钢筋N改为构造钢筋G,请问大家,对吗?我认为:应按图纸要求。请大家给个正确答案,谢谢!!!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳筏板基础梁应该是按设计要求施工,设计无要求时才按规范,且设计的规格必须大于或等于规范的标准。
2013-01-25 17:04:42
-
1: 设计者的答复应该看做一种设计变更 2:筏板梁虽然为非抗震构件,但筏板梁无抗扭钢筋说法请找依据 3:参照当时施工隐蔽资料 请参照上面几条去解决问题
2009-05-08 12:00:45
-
如果图纸会审时说过是筏板梁,而且有记录的话,那应该将N改为G,因为G是构造配筋,不需要考虑锚固,而N是结构配筋,要计算锚固的,只要设计人员明确表示是筏板梁,相当与变更一样,
2009-05-08 12:01:08
-
按设计要求,再拿出监理的隐检签字,然后理直气壮:不给也得给。
2009-05-08 14:49:06
-
按图纸施工,设计是考虑安全系数的,有可能加大钢筋的配置要求
2009-05-08 15:19:31
-
按设计要求,审计无权改变,即便错误也应有设计来承担
2009-05-08 10:50:31
-
应按图纸要求以抗扭钢筋计算。从受力的角度考虑,地框梁与框架梁受力没什么两样,只不过是受力方向不同而已。