• 各位前辈,请教一个坡屋顶的问题?

    图中黄色范围为坡屋面,并且两块板不共面,我想请问,在两块板没有连接的地方(图片中红色圆圈部分)是不是也有立板,并且钢筋的走向是如图中蓝色箭头走向?还是该部分没有立板连接,如果不连接,那钢筋是怎么分布呢?按自定义范围布筋后,钢筋是断开的,请问这样布筋正确吗?主要不知道施工中该部位钢筋是怎么处理的,请各位前辈赐教。

    自定义范围

    坡屋面

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:没有哪个屋面最后这样的,你想想看防水怎么处理,就这样露天吗?建议按照图纸里的标高,把斜坡板定义完全闭合后再布置钢筋。

    坡屋面处的钢筋阳角处主筋是连续通过的,阴角处的主筋是相互锚固的。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    自定义范围

    2015-06-12 06:58:19 

  • 如是按图纸标高设置,看3图红圈部分也无问题,空隙位查看图是否用反檐(或墙体)等设置,因坡向不同,故图应是你所绘制这样

    2015-06-12 09:02:19 