    我在定义梁下部通长钢筋时输入6C20 (-2)/4时为何提示错误?输入时先输入6c12后,空一格再输入 (-2)/4
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    6C20 (-2)/4表示:上排纵筋为2根C20,不伸入支座;下排纵筋为4根C20,伸入支座,因为有不伸入支座的钢筋,所以6C20 (-2)/4不是通长筋,不能再通长筋内输入,只能在原位标注中的下部筋内输入。

    2013-01-24 08:54:42 

  • 我在定义梁下部通长钢筋时输入6C20 (-2)/4时为何提示错误?输入时先输入6c12后,空一格再输入 (-2)/4 【你的输入方法有误,这个不能在定义梁的属性里输入,要原位标注里输入,那个括号要在英文状态下输入】

    2013-01-24 08:47:28 

  • 你可能是在通长筋的位置输入吧。

    通长钢筋

    2013-01-23 22:52:29 

  • 你好!6C20 (-2)/4这种格式不能在属性编辑器及原位标注的下部通长筋一栏输入,只能在原位标注的下部钢筋一栏输入。 在这里要区分下部通长筋和下部钢筋,对于只有一跨的梁来说,两者是一样的;对于多跨梁来说就不一样了,下部通长筋适用于多跨,而下部钢筋只适用于标注的这一跨。 截图中的6C20 (-2)/4只能在原位标注的下部钢筋里输入。

    通长

    2013-01-24 07:43:45 