• 图纸上有些地方没有板负筋,说明里面是未注明板配筋均为A8-200,

    图纸上有些地方没有板负筋,说明里面是未注明板配筋均为A8-200,那么没有板负筋的地方上部的钢筋为A8-200双层双向布置吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上有些地方没有板负筋,说明里面是未注明板配筋均为A8-200,那么没有板负筋的地方上部的钢筋为A8-200双层双向布置吗? 一般没有画就是没有,未注明板配筋均为A8-200,是指已经在布置图中画了的只是没有标注那部分的钢筋,但只有个别边角处小的三角形可能未能画上去的部分。如果是双层双向应该在说明中注明,或在布置图中注明,没有说明或注明的不能视为双层双向。

    2013-01-23 23:31:39 

  • 未注明板配筋均为A8-200,是指图上画了但没有标注钢筋信息的为A8-200

    2013-01-23 20:33:13 

  • 图纸上有些地方没有板负筋,说明里面是未注明板配筋均为A8-200,那么没有板负筋的地方上部的钢筋为A8-200双层双向布置吗?【这个问题,你要看这块板画了钢筋线没有,如果画了双层双向的钢筋线,那就是A8@200双层双向布置】