LYC 2012-12-31 16:21:11 | 云南省 安装算量GQI | 625查看 2回答
安装算量保护管设置问题
计算水泵箱至水泵的电缆在设置电缆型号的时候可以设置成2*YJV-4*2.5,而保护管管径只能设置成25,那么保护管该怎么设置才能在汇总计算的时候也汇总成2根?问题补充:这个问题中是一个水泵箱控制2台水泵,我为了简便,不想要在用直线的功能在画一条,所以在软件中只想要识别一次就能计算2台泵的管线,所以保护管该怎么设置? 急!!谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳保护管不像电缆有×倍数的功能。 简单的办法只有在备注里注明是2根保护管。 或者用组合管道功能,组合管道不像桥架只能计算电缆,是能电缆和保护管同时出量的。
2012-12-31 18:55:58
-
最好找人远程看看就好
2013-01-04 10:40:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看