    老师您好! 如图,屋面新增许多设备基础, 我这是旧房改造工程, 依据图纸要求,新设备基础遇旧楼板要凿毛, 请问这个说明里的单面焊10d怎么算工程量? 因为是垂直的搭接,无法计算长度, 以什么形式结算? 之前投标报价不含有这笔费用, 属于图纸变更内容. 谢谢!!!

    投标报

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个应该不是垂直的焊接啊,应该是设备基础的钢筋与板筋焊接,那应该是水平方向的焊接,你正常计算设备基础的钢筋就行了,还是按35D弯折就行了,它与板筋焊接不会增加工程量啊,只是焊接区是10D或者5D