• 旧房改造工程墙面破洞需要搭设几次脚手架?

    老师您好! 如图,墙面上预留很多的暖风和仪表孔洞,我要计算双排脚手架的费用,请问凿洞时是只要搭设一面的架子,还是内外墙面都要搭设? 我开始算的是一面,但网上也有说内外都需要? 另, 因为我这是旧房改造工程, 凿洞后还涉及原墙面四周的修复工作, 这个应该需要分别计算内外装饰脚手架吧? 还是说凿洞时搭设的类似于砌筑的架子可以代替后来的装饰架子? 我这没有定额, 没有计算依据, 不知道算几面合适? 谢谢!

    装饰脚手架

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    凿洞不需要双面的双排脚手架!

    只需要临时脚手架就可以了。

    2015-06-18 06:56:45 

  • 如图,墙面上预留很多的暖风和仪表孔洞,我要计算双排脚手架的费用,凿洞时是只需要搭设一面的架子就可以了,  另, 因为我这是旧房改造工程, 凿洞后还涉及原墙面四周的修复工作, 这个应该需要再计另一面的简易脚手架或是活动架. 原来凿洞的一面不需要再计算.

    2015-06-18 07:03:51 

  • 旧房改造,凿洞高度在5.04米,还需要修补,可以计算双面脚手架的。

    2015-06-18 07:47:35 

  • 内外均计算双排脚手架

    2015-06-18 07:58:38 

  • 根据你所描述的情况及图纸,应根据施工方案或现场实际搭设脚手架按实计取(可办理现场签证).

    2015-06-18 09:25:57 

  • 如果单纯凿洞,单面脚手架即可;如果内外墙还要修补,那就内外都计算。

    2015-06-18 08:18:00 