狗哥的爆米花 2015-06-18 14:14:25 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 784查看 3回答
转角暗柱标高
图 在剪力墙转角处有参数性暗柱 两边的剪力墙标高不同,那暗柱的标高怎么设置??? 我的想法是 暗柱以小的标高定义,然后在大标高地方再增加一小暗柱接在上面!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在剪力墙转角处有参数性暗柱 两边的剪力墙标高不同,那暗柱的标高怎么设置???我的想法是 暗柱以小的标高定义,然后在大标高地方再增加一小暗柱接在上面!!
在剪力墙转角处有参数性暗柱,两边的剪力墙标高不同,暗柱的标高可以按一种标高设置,(可以按低或高设置)在汇总计算后,编辑钢筋中修改钢筋长度来处理,然后锁定,如果按你的做法先按低的定义,再增加一个小暗柱,这样软件会按钢筋锚固处理,多算一个锚固长度.
2015-06-18 14:37:05
-
是的,你理解的正确。
2015-06-18 14:37:33
-
对的,要分开设置
2015-06-18 14:20:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看