• 管道井里的给水,消防管污水管需要套管吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    管道井里的给水,消防管污水管需要套管.

    2015-06-18 21:19:39 

  • 管道井里的给水,消防管污水管需要套管吗,立管的管井层间是有板的,是需要加穿板套管,支管穿墙的要按图要求来做。

    2015-06-18 17:19:05 

  • 按照规范,管道穿越墙体楼板都需要考虑套管,实际施工管井中给水、消防预留套管,污水没有预留套管

    2015-06-18 14:42:18 

  • 不考虑,虽然规范要设置防火封堵和穿楼板套管,但实际施工当中很少有做的,所以不考虑。

    2015-06-18 14:58:39 

  • 你好:在管井的管道施工时是先预留孔洞,然后安装套管,污水管道不设套管,有套管的做防火封堵,最后将套管的周边及污水管道的所有孔洞全部用砼封堵。

    2015-06-18 14:48:06 