懂得珍惜 2015-06-18 14:33:56 | 山西省 安装 | 4387查看 5回答
管道井里的给水,消防管污水管需要套管吗?
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管道井里的给水,消防管污水管需要套管.
2015-06-18 21:19:39
-
管道井里的给水,消防管污水管需要套管吗,立管的管井层间是有板的,是需要加穿板套管,支管穿墙的要按图要求来做。
2015-06-18 17:19:05
-
按照规范,管道穿越墙体楼板都需要考虑套管,实际施工管井中给水、消防预留套管,污水没有预留套管
2015-06-18 14:42:18
-
不考虑,虽然规范要设置防火封堵和穿楼板套管,但实际施工当中很少有做的,所以不考虑。
2015-06-18 14:58:39
-
你好:在管井的管道施工时是先预留孔洞,然后安装套管,污水管道不设套管,有套管的做防火封堵,最后将套管的周边及污水管道的所有孔洞全部用砼封堵。
2015-06-18 14:48:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看