• 强夯基础处理

    工程量20000㎡,夯击能量1200kn.m,采用两遍点夯,三遍满夯。点夯第一遍夯击次数不少于12击,第二遍夯击次数不少于10击。满夯三遍,厂区整平,振动压路机碾压4-6遍。请问套用定额的时候点夯是套用两遍吗?如果不是该怎么进行套用。

    定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地基强夯 按设计图示强夯面积,以夯击能量、每点夯击点及夯击遍数以平方米为单位进行计算。一般按照面积计算,地基处理中有相关的定额,一般有锤重、冲击能、遍数。按相应的参数套用定额。满夯夯击采用1200KN.M。夯击能量(t.m) :重锤质量t*重锤落差m   定额上分100tm ,200tm,………600tm 夯点密度:夯点/100㎡  夯点密度(夯点/100㎡)=设计夯击范围内的夯点个数÷夯击范围(㎡)×100;得出来的数据对照定额划分的标准,进行定额套项。  定额上分10,13,17,23,25夯点以内。 夯击击数:指强夯机械就位后,夯锤在同一夯点上下夯击得次数。实际施工时击数以2-5击为多。定额上以4击设项;还有增减一击项目。