• 关于2008清单安装计算管线问题

    1、关于2008安装清单计算规则电气配线计算规则内计算方式按设计图示尺寸以单线延长米计算,请问算到配电箱(柜)上口后,预留半周长的线缆套清单子目时需要另外加上吗? 2、暗装插座、开关及配电箱设计图纸时中心点都在墙体外面,请问计算时是否以墙中计算。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、关于2008安装清单计算规则电气配线计算规则内计算方式按设计图示尺寸以单线延长米计算,算到配电箱(柜)上口后,预留半周长的线缆套清单子目时不需要另外加上。【预留半周长的线缆只有在套定额时按定额计算规则可以增加

    2、暗装插座、开关及配电箱设计图纸时中心点都在墙体外面,计算时应该以墙中计算。

    单子目


    2015-06-19 17:58:18 

  • 1、关于2008安装清单计算规则电气配线计算规则内计算方式按设计图示尺寸以单线延长米计算,请问算到配电箱(柜)上口后,预留半周长的线缆套清单子目时需要另外加上吗? 清单不考虑预留,组价定额子目考虑预留长度。

    2、暗装插座、开关及配电箱设计图纸时中心点都在墙体外面,请问计算时是否以墙中计算。不以墙中计算,因为预留长度已经在插座开关安装子目考虑。

    2015-06-19 18:41:02 