• 外墙脚手架工程量计算问题

    根据广东定额:外墙综合脚手架工程量,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算; 那么外墙脚手架工程量计算问题,是否扣突出砌墙面的暗柱呢?是按黄色线的图1正确还是图2的红色线正确?

    综合脚手架

    檐

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    凸出的柱或装饰柱,是不能展开计算的。定额是按外墙的外皮面计算,那么右边的是剪力墙,只是它的厚度是厚而已,就应该是按其外皮计算了(包括飘窗或落地窗)


    答疑解惑

    2015-06-20 10:42:00 

  • 答:这两种方法中,都是左上角的错误。在TC16中,剪力墙头不计算,TC16不计算。上图绿箭所指不计算。

    2015-06-20 10:46:11 

  • 红色的正确,只不过如果柱垛凸出墙体超过240mm,侧面也是要加上的。这是规则规定,实际搭设也一样。

    2015-06-20 13:14:09 