sun flower 2015-06-22 11:07:32 | 河南省 安装 | 6062查看 1回答
电缆过路保护管,PE管直径200怎么套定额
还包含顶管,我这里是河南的,电缆保护管子目只有下面的子目 1、电缆保护管敷设 电缆保护管敷设(管径mm以下) 混凝土管、石棉水泥管 200 2、电缆保护管敷设 电缆保护管敷设(管径mm以下) 铸铁管 150 3、电缆保护管敷设 电缆保护管敷设(管径mm以下) 钢管 100~150 我该怎么套定额呢,如果借用的话,差别会不会很大
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
直径100~150 套用电缆保护管。
直接100以下的电缆保护管敷设套用配管配线章节。
直径200的管子可以套用 100~150电缆保护管的定额 乘以相应系数即可。
2015-06-23 09:15:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看