• 基础层楼层设置问题

    关于楼层设置,我有点疑问,例如一个高层,正负零一下总高度为-4.7米,基础为筏板基础及基础梁,上设剪力墙,筏板高度0.5米,假设地下室地面为-3.5我设置楼层第一种为:基础层0.5,-1层为4.2米,和第二种,基础层设置为1.2米,-1层为3.5米高,为什么两种楼层钢筋图元都一样,计算剪力墙钢筋量差很大,我想问下是计算设置还是哪里的问题,请教依据
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    例如一个高层,正负零一下总高度为-4.7米,基础为筏板基础及基础梁,上设剪力墙,筏板高度0.5米,假设地下室地面为-3.5

    正确设置为:基础层:底标高-4.7,顶标高-3.5,高度1.2m;-1层:层底标高-3.5,顶标高0.000,层高3.5m。

    我也是这样设置的,但是结算遇到审计单位,他们是第一种设置是错误的【所谓的基础层不是基础厚度,是从基础底~负-层地面板顶】。

    现在钢筋有量差,是因为按第一种设置时剪力墙竖向钢筋的长度就会短了。建议查看一下基础层剪力墙钢筋。

    2015-06-23 18:00:59 

  • 关于楼层设置,我有点疑问,例如一个高层,正负零一下总高度为-4.7米,基础为筏板基础及基础梁,上设剪力墙,筏板高度0.5米,假设地下室地面为-3.5我设置楼层第一种为:基础层0.5,-1层为4.2米,和第二种,基础层设置为1.2米,-1层为3.5米高,为什么两种楼层钢筋图元都一样,计算剪力墙钢筋量差很大,我想问下是计算设置还是哪里的问题,

    第一种情况基础层0.5米,剪力墙插筋是插到基础底加弯折来计算的,第二种有基础梁时,插筋在基础梁只要够锚固长度即可,没有弯折只有一个锚固,所以剪力墙竖向主筋就会相对于第一种情况总长度就短了,就会产生量差了.

    2015-06-23 20:21:47 

  • 亲,您这个是计算设置的问题

    这个要看您是设置插筋还是纵筋锚固的

    纵筋锚固和插筋,就会相差一个搭接了的,这样钢筋量就会有出入的

    2015-06-23 18:20:12 

  • 你现在知道怎么正确操作了吗?

    2015-06-23 18:22:58 

  • 第二种,基础层设置为1.2米,-1层为3.5米高,设置正确。

    2015-06-23 18:21:39 

  • 我这样跟你说吧,按道理你的第一种设置是对的,依据是应该按结构标高设置楼层,你的-1层层高,4.2米也好,3.5米也好,按道理钢筋的总量应该是一样的,单独的看基础层和-1层的工程量,两个设置可定不一样,因为基础层的层高,是有0.5米,变成了1.2米,钢筋在基础层的长度0.5米与1.2米是可定不一样的,外露的长度应该一样,相对基础层高1.2米后,-1层的层高就变成了3.5米,有一点整个剪力墙正负零以下的工程量应该是一样的(钢筋总量应该一样),两种设置对比,楼层高度不同,工程量可定不一样,你对量应该看整体钢筋剪力墙的工程量

    2015-06-25 09:01:10 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题