• DN80及以上的消防管道安装法兰怎么计算?

    DN80及以上的消防管道安装中,设计中只有管道长度,但没有法兰的个数,请问法兰应该怎样计算,是按管道长度乘以一个系数,还是不计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:首先要确定管道的连接方式,丝接、焊接、沟槽连接的不需要法兰,只有采用法兰连接的才计算法兰的,法兰计算按六米计算一副法兰。

    2015-06-25 08:14:29 

  • 你好:法兰单独计算。长度按6米计算数量。

    2015-06-24 20:27:56 

  • 法兰连接的管道是需要另计取法兰盘,按规格管6M计取一付,管道中的阀门按一个计取一付。

    2015-06-25 16:11:06 

  • 管道安装时,当直线距离大于30米时,中间要加法兰。这个在计算规则中有说明。

     

    2015-06-25 19:37:06 