• 大家好,我想问一下,图纸中规定:板上有200厚的墙体时,墙下板中加5C12@50的钢筋

    大家好,我想问一下,图纸中规定:板上有200厚的墙体时,墙下板中加5C12@50的钢筋 1、图中黄色部分为200厚的砌体墙,那么此砌体墙底下也得增加这5根钢筋?那么怎么将这5根钢筋加上去呢?用什么方法加上去呢?如果用板带该怎么布上去呢?多谢了,有图最好,

    板带

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:首先,用结构梁图对照这一建筑图,找出那一墙下是无梁的。再布置5根钢筋在板内。

    2015-06-28 14:54:39 

  • 亲,您再看看,您这个说明是不是说的板上有砌体墙,墙体下没有梁的时候,需要加5根钢筋的啊,一般都是这样设计的

    不应该是所有的砌体墙下都有这个要求的

    像这样的情况不多的,这样的钢筋在单构件内输入计算就可以的了

    2015-06-28 14:46:38 

  • 大家好,我想问一下,图纸中规定:板上有200厚的墙体时,墙下板中加5C12@50的钢筋 1、图中黄色部分为200厚的砌体墙,那么此砌体墙底下也得增加这5根钢筋?

    你这个理解应该是有一点点问题,不是凡是200墙下都要加的,砌体墙下也是要加,但有个前提,应该是墙下面没有梁的情况才行,有梁的不用加的,加这个目的是因为墙下没有梁里,直接在板上加墙,那板的配筋是受不住这个力的,所以在板上局部加强,单独配筋,墙下有梁根本不用这个筋的,你结合下一层的梁看看,有几道墙下是没梁的,没梁的才用设置

     

    那么怎么将这5根钢筋加上去呢?用什么方法加上去呢?

    这种情况一般自己数一下有几个墙,然后在单构件里面手动加几个钢筋就行了,不用画了

    2015-06-28 15:03:21 