• 路灯工程中的供电半径

    请问一般说路灯工程中供电半径指的是配电箱的,还是电缆的,这个半径是多少呢?有何实际意义?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地方规范固定合理供电半径150米,最好不超过200米,具体多少,要看用电负荷和电缆截面。

    2015-06-29 08:37:30 

  • 已采纳

    1,配电箱啊;

    半径一般在700-800米,主要核算线路压降小于5%就可以了,不过规范规定是10%,在10%已内都行.

    2,是怕电压下降太多的。

    2015-06-29 08:35:11 

  • 路灯工程的供电半径指的是路灯专用变压器至最末端的直线距离;北京市行业内的标准是供电半径500米。
    实际意义在于:1、避免电压降太大;
                           2、为了保证故障时的切断时间。
    如果只考虑电压降的话,1公里的供电半径都没问题;但是距离越长故障时的切断时间就越长,在首端触电零点几秒就切断了,在末端触电可能就得好几秒,结果触电而死。

    2018-06-03 18:08:45 


  • 祺鴏说的150米至200米指的是居民用电;比如:10KV经小区箱变后变为380V,其的供电半径是150至250米,北京地区三环及三环以内是150米,一些郊区是250米。

    2018-06-03 18:14:57 