• 电气设计方面,求设计,施工、预见方面人才指教!

    在电气施工时,暗敷设在楼板内的电气管线是不是本着两点最近的原则为准布设管啊,可是我们的设计的图纸是横平竖直的,这让我这做预算的是按着图纸上的线路求工程量啊,还是按着两点直线距离求呢,再说这样设计图纸可以吗?求设计人员说说该如何设计呢?

    敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸不可能按最近距离绘制,那样的话,图纸的线路无法看清,所以在线路管道绘制时为了能看得明白,一般每条绘制线横平竖直,便于你看得清,但是实际施工按最距离,预算也就按最近距离考虑

    2015-06-29 17:15:21 

  • 图是 横平竖直画的 施工中就不会这样做了 一定是按最短距离做的 但有时现场 也会避免电气管线 三根以上交叉 也会绕弯 但预算就按着 最短距离了 都说按施工图 施工 现场不可能按图纸去布管布线

     

    2015-07-01 14:55:55 